>> 欢迎您,客人登录 | 注册 | 忘记密码 | 在线 | 搜索 | 帮助 您正在浏览卡城信息中心       

卡城新闻 社区消息 即时新闻 加国新闻 加西新闻 爱城新闻 萨省新闻 焦点杂谈 回国发展 军事天地 体坛纵横 海外文摘 加中贸易 情感画廊 保健美食 女人话题 难得一笑 音乐诗画 时尚秀吧 爱城生活 网站建议 工程交流
加西论坛 移民茶馆 加西商机 留学生涯 温馨生活 少儿乐园 原创精华 精华转贴 加西热贴 生活导航 精华诗苑 摄影集锦 网庆征文 地产知识 站务公告 萨城论坛 里贾纳坛 大温世界 山东同学 天津同乡 艺术中心 风筝专辑
信息中心 房屋租赁 旧车买卖 二手家具 电器电脑 日用商品 求职招聘 电脑红娘 定居指南 生活咨询 城市介绍 房屋市场 车来车往 精华旅游 移民协会 学生学者 专家协会 中药协会 江浙上海 加中商会 原创视频 其它信息















































點擊轉換 繁體中文 論壇

  卡尔加里信息中心论坛
  卡城华人工程师论坛
    发表回复

主题标题: Storage Tank Design Guidelines [简洁模式]
用户名  您没有注册?
密 码  忘记密码?
当前心情
  • 将放在帖子的前面
  •             
                
    上传附件或图片 (最大容量 180KB)   
    内容 (帖子中最多包含 20000 个字符)

    在此论坛中:

  • HTML  标签: 可用
  • LB5000 标签: 可用
  • 贴图标签  : 允许
  • Flash 标签 : 允许
  • 音乐标签  : 允许
  • 文字大小  : 允许
  • 积分标签  : 允许
  • 保密标签  : 允许
  • 允许使用表情字符转换
  •   字体:  字号:  颜色:  插入 Real 音/视频 插入 WM 类音/视频  点这里查看 LB5000 论坛所有的专用标签
      粗体字 斜体字 下划线 居中 插入超级链接 插入邮件地址 插入图片 插入 Flash 动画 插入声音 插入代码 插入引用 插入列表 飞行字 移动字 阴影字 插入表情代码
      高级编辑器:『 LB5000 HTML 编辑器 』 『 ASCII字形生成器 』 『 替换文本
     
      模式: 帮助  完全  基本     >> 复制到剪贴板 | 查看文章长度 <<)
    点击表情图即可在帖子中加入相应的表情(帖子中每个表情最多同时显示 3 次)
     
    选项

    使用 LB5000 标签?
    是否显示您的签名?
    您是否希望使用表情字符转换在您的文章中?
    加密此帖,只对部分用户可见,用户威望至少需要

      

    帖子一览:Storage Tank Design Guidelines (新回复在最前,最多列出 6 个)  [列出所有回复]
    max123 发表于: 2005/02/11 06:18pm
    Buddy, this one is much more useful and helpful comparing to your other subjects.
     
    Shaw 发表于: 2005/02/11 05:40pm
    Storage Tank Design Guidelines

    Caustic soda solution users are responsible for building and maintaining a properly designed storage and handling system which meets applicable safety and regulatory requirements. Each caustic soda solution user is responsible for design and implementation of a storage and handling system that is suitable for its individual facility. In this section side navigation links are provided so you can find additional information related to the design and maintenance of storage systems for caustic soda solution.

    Storage tanks should be located to minimize all piping, especially exterior pipes in which caustic soda solution can freeze if a malfunction occurs in the heating equipment. Of equal importance is the need to locate storage and piping in a low-traffic zone to minimize potential exposure of workers.

    Vertical tanks are preferred over horizontal tanks since they take up less space and are easily supported on concrete slabs. Tank bottoms should be set in an asphalt grout for protection from exterior corrosion. All connections at the top of a tank should be grouped in one small area near the edge of the tank to permit servicing from a single location.

    All caustic soda solution storage facilities should have a spill containment system. The containment system should be designed to confine, collect and recover all spills, using sloped floors and a sump or reservoir. Separation of incompatible chemicals into separate containment areas must be considered. Governmental regulations may also require diking/secondary containment to hold a specific volume of caustic soda solution related to the capacity of the storage tank(s).

    Over time, precipitation reactants such as calcium carbonate, magnesium hydroxide, etc, will accumulate. The tank discharge nozzle should be located at least 1-foot (30-cm) above the tank bottom to avoid entrainment of these solids into the pump suction. A second tank discharge nozzle should also be provided at the bottom of the tank to facilitate out-of-service cleaning. A 2 to 4 year out-of-service tank cleaning schedule is recommended to prevent excessive build-up of sediments.

    The tank inlet nozzle should be above the highest anticipated tank level with a dip pipe that extends to below the lowest tank level. Freefalling or splashing liquid may cause additional carbon dioxide absorption and form insoluble calcium carbonate. The inlet dip tube should have a syphon break and be on the opposite side of the tank from the discharge.

    A vent should be provided which is open to the atmosphere at all times. In general, the vent cross-sectional area should be sufficient to prevent overpressure or vacuum (this is generally considered to be at least four times that of the fill line). A dedicated overflow line should also be installed. If the vent line is also used as the overflow line, it should extend to within 3-feet (0.9 meter) above the grade level. Valves should not be installed on the vent/overflow line to ensure it is always open. If possible, the discharge of the overflow line should be visible from the unloading area.
    A tank lining should be considered if maintaining low iron concentration in the caustic soda solution. For more details see Tank Linings.

    http://www.dow.com/causticsoda/safety/linings.htm

    Storage tanks should be heated and insulated if sustained ambient temperatures below 65°F (18°C) are expected. The insulation must be well protected with jacketing to keep it dry.

    Heating can be accomplished with steam coils or electrical heating tape. For internal tank heating, a nickel bayonet-type heat exchanger is recommended. The heater should be attached to a nickel flange that can be fitted to a tank nozzle opening close to the bottom of the tank. The horizontal heater should be supported about 8-inches (20-cm) above the bottom of the tank and extend across the storage tank to within 1-foot (30-cm) from the opposite side. As the caustic soda solution around the heater is warmed, a thermal agitation pattern will form in the tank, resulting in uniform heating of all caustic soda solution. A maximum of 15-psig (104-kPa) steam is recommended for heating the caustic soda solution.

    A temperature controller should be installed to maintain a caustic soda solution temperature of 85° to 100°F (29° to 38°C). The controller should include a high-temperature alarm and a thermocouple at the same liquid level as the steam coil. This guards against the thermocouple reading a false air temperature causing the coils to overheat the remaining caustic solution when the tank is nearly empty.

    If a source of steam is not available, the storage tank can be heated using an electrical horizontal bayonet-type heat exchanger similar to the one described earlier. The temperature of the caustic soda solution can also be maintained or increased slowly using electrical heat-tracing tape attached to the outside of the storage tank. If electric heat-tracing tape is the only source of heat, the storage tank should be well insulated to ensure a minimum heat loss from the caustic soda solution.

    In addition to a solution high-level alarm, the tank should have continuous liquid-level measurement and a vent. Sight glasses should never be used on 50% caustic soda solution storage tanks or transfer lines due to the potential for breaking or clouding.

     


    © 中文版权所有: 卡尔加里华人论坛 
    本论坛言论纯属发表者个人意见,与 卡尔加里信息中心论坛 立场无关