在此论坛中:
a*a=1/[(γ /g)*(1/k)*(c*di/(Ep*en))]防止水锤危害的措施:a) 限制管中流速,水锤强度与管中流速成正比,减小流速,便可减小水锤强度,因此一般给水管网中,限制V0<1.5m/s。b) 操作运行中应缓慢启闭阀门以延长阀门启闭时间,从而避免产生直接水击并可降低间接水击强度。c) 管路当中按规定安装排气阀,避免管道当中存在气室,产生直接或间接水锤。d) 采用弹性模量较小的管材,使水锤波传播速度减缓,从而降低直接水锤强度。各种管材通行模量见表2-2。
表2-2 管材材料的通行模量
管 材 钢 管 铸铁管 钢筋混凝土管 木 管 PVC管 E(Pa) 20.6×1010 9.8×1010 19.6×109 9.8×109 3×109
e) 设置安全阀,进行水锤过载保护。
Question,
how to calculate the water hammer on the pipe and fitting when it is from 0 to 5% open? Or this question should be what's the maximun surge pressure during the period?